Возникла потребность поставить хороший 3-х фазный счетчик эл. энергии и измерением потребляемой мощности. Был выбран WB-MAP3E + к нему 3 простых неразъёмных токовых кольца ZMCT134 .
Выбор пал из за наличия готового шаблона в Homed-Modbus)
С чем я столкнулся не прочитав инструкцию))
1) требуется блок питания для активации вывода мод бас шины, подключается стандартно по инструкции производителя. от 220 мод бас не запустится))
2) при настройке в Homed-modbus столкнулся с необходимостью прописать токовые кольца по инструкции производителя, скачено ПО прописано, но в итоге в этом не было смысла. все токовые кольца прописываются прямо из web интерфейса при корректно подключенной мод бас шине.

на скрине есть 2 окна с возможностью установки значений:
Ratio - коэффициент трансформации, для моих колец составляет 2000
delta - фазовый сдвиг, для моих колец составляет 25
выдержка из тех. документации по ZMCT134
Коэффициент трансформации 2000:1
Фазовый сдвиг Δ° (для записи в MAP) 25
и все запустилось и показывает)